小鱼 2008-06-15 23:28:22 | 安徽省 其他专业 | 632查看 12回答
我所在的工程是短肢剪力墙结构的,剪力墙和剪力墙之间
我所在的工程是短肢剪力墙结构的,剪力墙和剪力墙之间是框架梁而不是连梁,如果按连梁配置的话原位标注无法标注。但是出现一个问题:梁锚固进墙基本上都是按照直锚的,但是软件都是按照弯锚进行计算的,怎样设置才能让梁实现直锚呢?
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你画图的时候最好画到墙的轴线,不要仅画到墙边或暗柱,再试一次,问题自然解决了,你最好上千赢官网首页登录入口服务新干线上下载钢筋计算原理看一下计算原理,只有掌握了原理,才能熟练使用软件进行准确计算
2008-06-16 06:54:29
-
汇总计算后,在"编辑钢筋"里把公式修改了
2008-06-16 00:11:37
-
汇总计算后,在"编辑钢筋"里修改,然后锁定。
2008-06-16 03:42:29
-
对,先汇总计算后,再修改公式,记住要"锁定".
2008-06-16 06:10:10
-
墙之间是框架梁就应当按框架梁的锚固处理,直猫还是弯猫都要达到规定的锚固长度,软件会自动计算的,弯与直锚的钢筋量是不是一样你自己验算一下,再查看计算式是不是真的有差距,如果真有差距可按规范的规定值修改后锁定。
2008-06-16 06:52:34
-
我所在的工程是短肢剪力墙结构的,剪力墙和剪力墙之间是框架梁而不是连梁,如果按连梁配置的话原位标注无法标注。但是出现一个问题:梁锚固进墙基本上都是按照直锚的,但是软件都是按照弯锚进行计算的,怎样设置才能让梁实现直锚呢? 回答:您在该梁的编辑钢筋处直接修改汇总计算后锁定即可
2008-06-16 07:31:02
-
软件是按照规范进行计算的,你确定是直锚的话就去修改计算公式然后锁定
2008-06-16 07:52:19
-
在"编辑钢筋"里修改,然后锁定。
2008-06-16 08:11:28
-
或许设置有问题,只要准确设置应该没有问题
2008-06-16 08:30:11
-
框架梁的支座是柱子,现在是框架梁遇剪力墙,支座改变,但是锚固应该参照梁在柱中的锚固情况,,不能直锚就要弯锚
2008-06-16 10:20:35
-
弯与直锚的钢筋量是不是一样你自己验算一下
2008-06-16 10:22:39
-
我所在的工程是短肢剪力墙结构的,剪力墙和剪力墙之间是框架梁而不是连梁,如果按连梁配置的话原位标注无法标注。但是出现一个问题:梁锚固进墙基本上都是按照直锚的,但是软件都是按照弯锚进行计算的,怎样设置才能让梁实现直锚呢? 答:墙之间是框架梁就应当按框架梁的锚固处理,直锚还是弯锚都要达到规定的锚固长度,软件会自动计算的,弯与直锚的钢筋量应该是一样的,您在该梁的编辑钢筋处直接修改汇总计算后锁定就行,你只要输入正确,软件会自动按照锚固长度,一般按照图集进行弯锚,但是计算结果是正确的。
2008-06-16 11:05:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看