• 避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接这个定额问题

    工程是利用基础钢筋做接地体的,楼层较低没有均压环,引下线是利用柱子的2根钢筋。

    1. 基础接地网,套用的是避雷网安装利用圈梁钢筋均压环敷设定额,全部按延长米计算,是否正确?

    2. 引下线套用了避雷利用建筑物主筋引下敷设,然后是否还要套用避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接这个定额?

      如果要的话,基地接地网算1处,屋顶的接闪带算1处? 1根引下线要算2处吗?这样对吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、全部按延长米计算正确,2、需要套用避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接这个定额,算2处

    2020-03-11 14:15:31 

  • 1、正确

    2、套利用建筑物主筋引下即可,一根柱按一处的延长米计算

    2020-03-11 14:16:38 

  • 答:是的,可以。


    引下线套用了避雷利用建筑物主筋引下敷设,然后是否还要套用避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接这个定额?

    如果要的话,基地接地网算1处,屋顶的接闪带算1处? 1根引下线要算2处吗?这样对吗?

    答:是的,一根引下线计算两处。


    2020-03-11 14:18:14 