9999999999 2020-03-11 13:55:22 | 江苏省 安装机电结算计价软件GCCP | 2338查看 3回答
避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接这个定额问题
工程是利用基础钢筋做接地体的,楼层较低没有均压环,引下线是利用柱子的2根钢筋。
基础接地网,套用的是避雷网安装利用圈梁钢筋均压环敷设定额,全部按延长米计算,是否正确?
引下线套用了避雷利用建筑物主筋引下敷设,然后是否还要套用避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接这个定额?
如果要的话,基地接地网算1处,屋顶的接闪带算1处? 1根引下线要算2处吗?这样对吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、全部按延长米计算正确,2、需要套用避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接这个定额,算2处
2020-03-11 14:15:31
-
1、正确
2、套利用建筑物主筋引下即可,一根柱按一处的延长米计算
2020-03-11 14:16:38
-
答:是的,可以。
引下线套用了避雷利用建筑物主筋引下敷设,然后是否还要套用避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接这个定额?
如果要的话,基地接地网算1处,屋顶的接闪带算1处? 1根引下线要算2处吗?这样对吗?
答:是的,一根引下线计算两处。
2020-03-11 14:18:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看