• 柱子非加密区箍筋向上取整-1和四舍五入+1哪个更结合实际

    向上取整-1是软件默认的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    向上取整更合适,它可以确保计算后的间距不会小于设计要求的间距,1.1*0.15+1=7.333+1=9或8,9 是没有问题,8就是有7个间距,那么实际计算的钢筋间距是1.1/7=0.15714,这样现场验收已经是超出了设计要求的间距了,通不过就只能是重新安装。

    2020-03-13 15:32:03 

  • 一般情况下,是向上取整+1。有合同看合同,有约定看约定

    2020-03-13 07:02:04 

  • 柱子非加密区箍筋向下取整 更结合实际 。

    2020-03-13 08:02:21 