lw 2020-03-13 10:56:10 | 湖南省 土建计量GTJ | 834查看 1回答
直筋结果 计算小于0,不是在基础层 层高4米 基础层未设置柱,平齐剪力墙直筋就小于0,有什么解决办法吗?更改为纵筋锚固也不行,柱抗震伸出长度改为0也不行
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
今夜无风
答题: 4 被赞: 1
修改为【纵筋锚固】试试
2020-03-13 11:17:37
柱直筋长度计算结果小于0,改为纵筋锚固了还是小于0
柱直筋长度计算结果小于0,改为纵筋锚固了还是小于0,要怎么弄?
柱直筋长度的计算结果小于0
如图,纵筋锚固和抗震柱纵筋露出长度都设置了,梁也存盘之后把柱删了重新布置,但是直筋长度还是小于0,这种要如何解决呢2023-01-06 12:01:26 补充柱标高为-1.85~-0.052023-01-06 12:10:01 补充加*也尝试了,还是结果为02023-01-06 12:20:03 补充柱标高为-0.8~-0.05,上面补充柱的标高是从基础底算的
构造柱汇总显示直筋长度小于0
柱直筋长度计算结果小于0,请问怎么解决?
请问如图构造柱直筋计算结果小于0怎么解决?