侠客徐 2008-06-17 08:30:35 | 山东省 其他专业 | 858查看 4回答
钢筋算量中高层楼的抗震等级不一样%
我的楼,高层30层,地下2层;框架抗震等级为三级,地下一层为二级;剪力墙抗震等级为二级,地下二层为三级。 请教这样的话如何设置抗震等级啊?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在新建工程时,设置“新建向导”中“结构类型”为框架结构,“抗震等级”为“三级抗震”。 新建工程完成后,在楼层管理界面,建好楼层,修改地下一层构件和剪力墙构件的抗震等级
2008-06-17 08:42:39
-
应该分别按部位、分别设置抗震等级。
2008-06-17 08:35:39
-
我的楼,高层30层,地下2层;框架抗震等级为三级,地下一层为二级;剪力墙抗震等级为二级,地下二层为三级。 请教这样的话如何设置抗震等级啊? 答:在楼层内的各个构件设置。如下图,你点击相应的楼层下图就随你先的楼层变化,在下图设置。(楼层管理内)
2008-06-17 08:35:49
-
在工程设置中设置多的,抗震等级”为“三级抗震”。 ,然后针对不同的楼层在楼层管理中修改.
2008-06-17 08:49:00