JIANGSUJX 2008-06-17 08:55:11 | 江苏省 计价软件GBQ4.0 | 2602查看 7回答
层高在3.6M内,我已计算了砌墙脚手架及抹灰脚手架
层高在3.6M内,我已计算了砌墙脚手架及抹灰脚手架,因墙面还需做乳胶漆,请问我是否还可以计算油漆脚手架?套什么子目?请江苏朋友回答!问题补充:长颈鹿:第九条我已读过,超3.6M是另计油漆脚手架的,第八条没有讲到关于油漆方面的脚手架,超3.6M的可算,为什么没超3.6M的就不能算?内墙乳胶漆批灰是需用工具脚手架的,而且不止一遍。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题:层高在3.6M内,我已计算了砌墙脚手架及抹灰脚手架,因墙面还需做乳胶漆,请问我是否还可以计算油漆脚手架?套什么子目?请江苏朋友回答! 我是你正宗的镇江朋友,你翻开《江苏省建筑与装饰工程计价表》架883页,先仔细阅读“脚手架工程”说明的第9条,那是房间的净高超过3.6米的说明;再看第8条房间净高3.6米以内的说明。我要告诉你的是,定额没有说明的是计算不到的,这不象对法律的理解“法律没有禁止的你就可以去做”。再说,涂料的实际施工中也不需要脚手架。你看呢?
2008-06-17 18:15:07
-
这个问题同样困扰了我很长时间,在新的单位工程中,砌墙脚手架及抹灰脚手架都是正常算的,说抹灰用的脚手架可以用在墙面油漆上的,这话有问题,你想一般得在抹灰后多长时间才做墙面油漆的,所以我现在一般按抹灰架子的0.1给乳胶漆的架子,计价表中有这个说明啊,不过也确实不值钱啊!算不算没多大影响,但我认为应该算!
2008-06-17 17:59:03
-
不用计算,因为综合了 如果是室内装饰需要计算装饰脚手架,你的情况不需要计算
2008-06-17 08:59:25
-
不能再计算脚手架了,再计算就是重复计算了.
2008-06-17 09:17:54
-
1、首先看你套用的砌墙脚手架及抹灰脚手架是不是套用的综合脚手架,如套用的综合脚手架,综合脚手架已包含了该部分的工作内容,但也不是绝对不可以再套用,如是外墙最关键的是看你的施工时间,是否在外架拆除之后,如是以后的话可以再算,不过要相关的签证,如果是内墙则不可以在计算的。 2、如果你套用的砌墙脚手架及抹灰脚手架是单项脚手架,则可以在套用相关的子目(里脚手架1c0017),如果高度超过3.6M则可你的实际高度套用外脚手架。 3、我是泰州人,虽在重庆工作,我相信可能在定额子目上有些差异,但它的计算规则及套用方法应该是全国统一的。
2008-06-17 09:20:37
-
不能再计算脚手架了,如果是单独维修的才可以计算脚手架
2008-06-17 09:33:18
-
不应该再计算油漆脚手架了,因为抹灰用的脚手架可以用在墙面油漆上的。
2008-06-17 09:59:21
-
超高脚手架材料增加费,层高超过3.6m,每增高0.1m按增高1m的比例换算,怎么
超高脚手架材料增加费,层高超过3.6m,每增高0.1m按增高1m的比例换算,怎么理解?层高是4米,是不是应为4-3.6=0.4米,4+3.6=7.6米,应套层高8米内的定额?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看