15178805244 2020-03-15 14:25:40 | 重庆市 土建 | 307查看 4回答
板筋
这种情况下是布置了双层双向受力筋后还需要布置分布筋和跨板受力筋吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你这个有负筋的板就是底层筋与负筋,没有双层双向。板厚120的是双层双向。
首次提交 2020-03-15 14:27:31 最近修改2020-03-15 14:28:30 (修改过2次)
-
120的是双层双向受力筋,100的按图纸画的钢筋布置
2020-03-15 14:28:29
-
只有板厚120的板布置了双层双向钢筋,板厚为100的板受力筋布置为双向底筋,所以还要布置板负筋和跨板钢筋
2020-03-15 14:29:09
-
你好:是布置了双层双向受力筋后,布置负筋和跨板受力钢筋。
2020-03-15 14:33:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看