zhoubo 2020-03-16 09:10:08 | 上海市 土建预算土建计量GTJ | 589查看 2回答
础层+首层高度大于3.6米,无地下室的情况,超高模板计算范围是这怎么界定的?
某建筑,基础层2.3米,首层4.5米,无地下室,在算量的时候,柱的超高模板是按4.5米的首层高度计算,还是从桩承台顶到二层楼地面顶来计算超高模板?在GTJ2018中建模算量,是不是按照首层的高度来计算柱的超高模板量?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般是按照首层的高度来计算柱的超高模板量的,有的也可以已室外地面标高来计算,具体可以计算设置里设置
2020-03-16 09:22:10
-
柱的模板高度在定额计算规则中有规定。
现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底或板面至板底)3.6m编制的,超过3.6m时,按超过部分工程量另计支撑超高增加费。
2020-03-16 09:21:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看