弹棉花 2020-03-16 09:52:15 | 山东省 土建 | 358查看 5回答
配筋按哪个
集水坑配筋同筏板, 筏板大面积400厚的c16-200, 局部位置筏板800厚的c20-150, 其中一个集水坑正好在局部800厚的位置上, 那么集水坑钢筋同C16-200?还是C20-150? 为什么?
集水坑配筋同筏板, 筏板大面积400厚的C16-200, 局部位置筏板700厚C18-100,有一个集水坑,位置各占一半, 那么集水坑钢筋同C16-200?还是C18-100? 为什么?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如图纸注明是按筏板的,集水坑配筋按相应位置的筏板配筋设置
2020-03-16 09:55:12
-
因为集水坑的钢筋要同筏板的,所以是按照c20-150
各占一半的情况应该是就大不就小处理,按c18-100
2020-03-16 09:59:50
-
你好:集水坑在两块配筋相交处,我们是咨询设计人员的,让设计给出用哪种配筋,最后设计选择用较大的配筋处理的
2020-03-16 10:01:21
-
集水坑配筋同筏板, 筏板大面积400厚的c16-200, 局部位置筏板800厚的c20-150, 其中一个集水坑正好在局部800厚的位置上, 那么集水坑钢筋同C16-200?还是C20-150? 为什么?
答:按800厚的配筋。设计如此。
集水坑配筋同筏板, 筏板大面积400厚的C16-200, 局部位置筏板700厚C18-100,有一个集水坑,位置各占一半, 那么集水坑钢筋同C16-200?还是C18-100? 为什么?
答:按各自筏板厚度的配筋。C16@200配筋要锚入厚筏板内。
首次提交 2020-03-16 14:00:15 最近修改2020-03-16 14:01:29 (修改过1次)
-
同集水坑厚度的理解是一样,按大者设置。
2020-03-16 17:45:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看