宋程 2020-03-17 15:09:01 | 山东省 安装预算 | 1813查看 3回答
图中AE配电箱是应急动力配电箱,YJ是应急照明配电箱。怎么划分消防与普通强电
请问AE箱引出的回路属于消防,还是YJ箱之后的应急照明才属于消防
那航空障碍灯属于消防吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防与普通强电没有太明确的划分,看个人的理解,如果涉及到施工范围的话需要双方协商来确定
2020-03-17 16:06:04
-
图中AE配电箱是应急动力配电箱,YJ是应急照明配电箱。怎么划分消防与普通强电
请问AE箱引出的回路属于消防,还是YJ箱之后的应急照明才属于消防
那航空障碍灯属于消防吗
答:这个没有办法区别,都是消防应急电源,一个是照明电源,一个是动力电源,只是为消防服务的。消防属于弱电,消防应急电源属于强电部分的
2020-03-17 18:30:27
-
均属于强电范围
2021-01-27 21:35:59