123456 2020-03-17 19:10:55 | 重庆市 土建 | 837查看 2回答
砌体拉结筋
拉结筋设置为起始距离设置为s/2,向上取整加一,层高4.5m,梁高0.7m,拉结筋间距500,算法一:(4.5-0.7)/0.5=9,算法二:(4.5-0.7-0.5)=8,请问各位老师,那种方法对,谢谢!
2020-03-17 19:17:26 补充
千赢官网首页登录入口对于上下分段墙体的拉结筋根数不正确,不管是向上取整还是向下取整,起始距离s或者s/2,都不正确
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
楼上的计算式是错误的。因为第一道拉结筋是据地0.3m开始设置的。
所以正确的算法是这样的(4.5-0.7-0.3)/0.5=7道拉结筋。
2020-03-17 19:39:33
-
你好:正确的算法是这样的(4.5-0.7-0.5*2)/0.5=5.6=6+1=7道拉结筋
应该是上下各一个间距起步,向上取整加一的方法计算
首次提交 2020-03-17 19:24:58 最近修改2020-03-17 19:26:10 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看