15052908527 2020-03-17 19:48:45 | 江苏省 土建土建计量GTJ | 542查看 1回答
板筋分布为C8-100/200双层双向布置,应该如何设置布置?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:100mm厚度的板按照C8@100布置。160mm板采用c8/c10@200双层双向布置,另外按照图纸定义板附加负筋,直线绘制。
2020-03-17 19:56:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看