杨杨杨 2020-03-17 22:50:55 | 广东省 土建安装招投标计价软件GCCP安装算量GQI | 790查看 2回答
地下负一、负二层排水图纸没有立管,是互相独立的吗
1、《负一层、负二层排水平面图》没有立管,所以排水是互相独立的吗?都各自“就近接入建筑排水系统”?
2、排水管道没有标高,从哪儿排到哪儿?
3、图中“建筑设计雨水沟,沟底建筑设排水地漏”是什么意思?怎么算这一块的量啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、那应该有原来存在的排水系统,所以这样写,你需要问下有没有原来的排水图纸
2、没有标高就按从地漏排到可以排除室外的或者排水井的方向走,标高可以按常规的计算,或者看系统图
3、可以按米算,也可以拆分出来细算,,最后能有排水沟大样,
2020-03-17 22:56:22
-
不会没有闭立管的吧,应该是上层往下层排,然后再从底层往外排。
2020-03-17 22:57:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看