溢帆浩洋 2020-03-18 11:07:32 | 山东省 土建土建计量GTJ | 360查看 2回答
主梁和次梁相交为什么生成不了吊筋和增设附加箍筋
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,你还没识别原位标注,识别好后就可以生成了
2020-03-18 11:15:25
-
检查支座设置对不对 你这怎么都是粉红色?2020-03-18 11:13:08
-
主梁与次梁相交处,均在主梁上设6道附加箍筋每侧三道附加箍筋肢数与直径同主梁箍筋。
主梁与次梁相交处,均在主梁上设6道附加箍筋每侧三道附加箍筋肢数与直径同主梁箍筋。应如何在软件上设置 直接识别吊筋吗
-
梁画完后云检查提示该主梁与次梁相交处没有生成次梁加筋或吊筋怎么回事?
如图所示,主次梁交接处已在次梁上形成次梁加筋和吊筋,为什么云检查时还是提示“该主梁与次梁相交处没有生成次梁加筋或吊筋”?怎么回事?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看