-
叶子 2008-06-18 21:03:26 | 四川省 其他专业 | 697查看 7回答
钢筋软件中的搭接是按什么来设置的?o
在钢筋软件中,在计算设置中设置了搭接和把搭接设置为零,计算出来的钢筋量差异很大,我想知道软件的搭接是按什么来设置的?问题补充:补充一下,我想知道软件是按多长设置一个搭接接头?我设置的钢筋是9m定尺的 再补充一下,我的工程计算了搭接和没有计算搭接有150t的差异,计算了搭接1995t,没有计算搭接1842t;所以不能明白为什么会有这么大的差异?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是根据你提供的混凝土强度等级(设置楼层是你要输入各层各种构件的砼~)计算的;另外“按多长设置一个搭接接头”这个完全有你设置!请看图!事后修改别忘了“应用到项目”呀。
2008-06-18 21:24:37
-
如果你选择的是03G101模板的话,千赢官网首页登录入口的锚固和搭接就是按照03G101系列规定的值来进行锚固和搭接的,当然锚固和搭接值在楼层设置中可以修改,如果你想自己进行自定义的话也可以在计算设置中进行修改。
2008-06-18 21:08:50
-
回答“在钢筋软件中,在计算设置中设置了搭接和把搭接设置为零,计算出来的钢筋量差异很大,我想知道软件的搭接是按什么来设置的?” 钢筋的搭接设置你可以详细看一下平法图集,在图集中讲述了搭接设置的相关规定和搭接长度的设置规定。
2008-06-18 21:10:21
-
软件中的搭接是按照标准图籍进行设置和计算的
2008-06-18 21:14:01
-
搭接是按03G101图集上的来设置的,小于等于25的为8M一个搭接大于25的为6M一个搭接
2008-06-18 21:15:19
-
钢筋的搭接设置你可以详细看一下03G101平法图集,在图集中讲述了搭接设置的相关规定和搭接长度的设置规定及搭接方法。
2008-06-18 21:24:51
-
你测算一下在一层楼中,若是才用绑扎搭接,一根20柱筋的搭接长度为20*30*1.4=840mm,若是3米的层高,有搭接与没有搭接持区别有多大。所以多150吨就是这样算出来的。
2008-06-18 21:36:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看