realfox@126.com 2008-06-19 11:04:36 | 四川省 其他专业 | 2820查看 11回答
请问地下室独立基础,顶标高不在同一平面上,如何处理
请问地下室独立基础,顶标高不在同一平面上,如何处理各位老师
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我觉得在定义地下室的高度的时,选最高的基础顶标高来设置, 这样比较低的基础顶标高在构件属性里,修改顶标高的数据就行了
2008-06-19 11:11:25
-
只要完全按图纸修改构件标高,不在同一高度也不会影响量的。建议按最最深基础定义底标高
2008-06-19 14:24:57
-
请问地下室独立基础,顶标高不在同一平面上: 回答;对于这种情况,我一般做就按照最底的标高设置好基础层,然后分别按照标高建立各自的构件。
2008-06-25 10:48:51
-
按图纸要求输入即可,其他的软件会自动考虑的。
2008-06-19 11:09:30
-
只需按最深基础底标高定义就行,然后修改标高不同的,顶标高不需要考虑.
2008-06-19 11:13:24
-
独立基础建好后,可以通过修改底标高来决定其顶标高。即顶标高-基础高度来决定底标高,然后在独立基础属性中修改其底标高,如果已画在绘图区了,则要通过选择其中所需构件来修改其属性(在构件属性编辑器中修改)
2008-06-19 11:13:56
-
独立基础钢筋算量与独立基础顶标高无关。与基础层设置有关,基础层设置按最深基础标高设置基础层标高。
2008-06-19 11:16:37
-
请问地下室独立基础,顶标高不在同一平面上,如何处理各位老师 答:按蓝图的标高逐个修改画好的独基即可。
2008-06-19 11:17:47
-
如果基础深浅不同时,按最深基础将底标高定义好,然后按各自基础高度定义构件,不需要考虑顶标高
2008-06-19 11:20:47
-
1.在地下室层高的范围内,软件中不能定义基础; 2.可以用板来定义基础,这个板的尺寸,就是基础的尺寸,这个板的厚度就是这个独基的厚度.这板的顶标高就是独基的顶标高.注意:不是底标高. 3.用折线画上去.钢筋的保护层不是15,而是40.可以修改一下. 4.若是在图形算量中套定额的话,把它套成独基就行了,还有模板,也套成独基的模板.
2008-06-19 11:46:08
-
地下室独立基础,顶标高不在同一平面上,可以把不同标高的构件选中在构件属性里改标高,钢筋。
2008-06-19 11:48:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看