• 直埋电缆土方及铺砂盖板

    1、请问直埋电缆从变压器出来36根电缆,通往不同的楼,电缆根数依次减少,土方算量是不是单独计算,比如36根的有100米,18根的有100米,土方量就是(0.45+0.153*34)*100+(0.45*16*0.153)*100吗?

    2、如果上面计算对的话,铺砂盖板套取每增加一根工程量是不是套两次,一次是34*100米,一次是16*100米?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、工程量计算正确。

    二、铺砂盖板的工程量是(100米+100米)。再套每增加一根的工程量(34*100米+16*100米)