dongyu 2008-06-21 09:50:54 | 河南省 其他专业 | 741查看 4回答
短肢剪力墙结构,洞口两侧暗柱顶部是一梁(不是暗梁、
短肢剪力墙结构,洞口两侧暗柱顶部是一梁(不是暗梁、连梁),梁高为300,板厚为180。在计算暗柱竖向钢筋是软件是按:(层高-本层露出高度-节点高度+锚固)计算的,其中节点高软件是按梁高,这样对吗?如果是按剪力墙身竖向构造的话节点高度应该是板厚(见03G101-1P48)?如果是按柱钢筋构造的话应该是伸至板顶+12D啊。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳既不是按拄,也不是按剪力墙,具体按03G101-1P48,理解为节点高度为板厚是不对的,因为上部结构为有梁板,梁板构成一个整体统为有梁板,所以扣梁高是正确的。
2008-06-21 10:05:33
-
不是按拄,也不是按剪力墙,具体按03G101-1P48
2008-06-21 10:40:40
-
可能是你柱没有定义为暗柱
2008-06-21 10:04:06
-
是不是你的暗柱的柱子类型定义错了呢?
2008-06-21 10:28:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看