请问下是不是所有电缆进出桥架的时候桥架与焊接钢管之间都需要配金属软管?
比如YJV-4*50+1*25 SC80 CT/CE/WE,桥架并未设置到配电箱位置,只是在公共区域停止,采用SC 80管道明敷,这时候桥架出来的电缆和焊接钢管之间的部分需要加金属软管连接吗?金属软管目前常见的最大管径我就只能看到50mm的,这80mm的金属软管如果配置啊,谢谢各位老师傅了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按照设计要求和施工工艺标准确定是否需要 。
2020-03-24 18:23:54
-
加不加的要看现场情况,这个说不准,可以不加,也可以加。
就是硬接和软接的区别
2020-03-24 18:45:59
-
不是
与设备相接时需要用金属软管
2020-03-24 19:06:32
-
桥架与电管连接,不需要金属软管。