...... 2020-03-25 12:25:21 | 山东省 安装 | 1635查看 4回答
防火涂料厚度
要求:防火等级二级,防火涂料耐火时间1.5h。钢结构工程
问题:1、套定额如下图14-1235,合适吗?
2、1.5/6是指1.5h的时间刷6mm厚的涂料吗?是不是厚度不对啊?含量里面1平方需要5.8kg?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:1.5/6是指1.5h的时间刷6mm厚的涂料
2020-03-25 12:28:31
-
如果你是H型钢核合适的,那么厚5点几KG一平米要的
我做过的项目都有说明的
首次提交 2020-03-25 12:29:01 最近修改2020-03-25 13:05:23 (修改过1次)
-
1.5/6是指 耐火极限时间为1.5h,刷6mm厚的涂料。不是厚度不对。含量里面1平方需要5.8kg 涂料是正确的 。
2020-03-25 14:40:39
-
子目可以套1.5小时的,但现在还有超薄型的,材料用量更少。
选择安装子目是偏高些,最好选择建筑装饰中的防火涂料子目。
2020-03-25 14:56:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看