be****@163.com 2008-06-21 17:14:10 | 北京市 土建算量GCL2013 | 965查看 5回答
内墙装修脚手架定额里是按内墙净长以m计算的,是单面
内墙装修脚手架定额里是按内墙净长以m计算的,是单面还是双面记算,外墙内侧脚手架超过3.6m时如何计算?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳里脚手架。单项的。 如果你采用的是综合脚手架的话,那么装饰不给单独的脚手架了。
2008-06-21 17:17:59
-
1.按单面计算。 2.外墙内侧脚手架超过3.6m时,按单排外脚手架计算。
2008-06-21 17:18:06
-
内墙装修脚手架定额里是按内墙净长以m计算的,按里脚手架计算,外墙内侧脚手架超过3.6m时按单排脚手架计算
2008-06-21 17:24:47
-
内墙装修脚手架定额里是按内墙净长以m计算的,是单面还是双面记算,外墙内侧脚手架超过3.6m时如何计算? 回答:如果是墙体砌筑工程,内墙按单面计取,外墙内侧脚手架不计取。 如果是墙体抹灰粉刷工程,房间高度超过3.6米按以下计取: 如为天棚抹灰、吊顶、勾板缝及内墙抹灰,均按满堂脚手架计算。仅天棚及墙面勾缝或单独喷浆高度在10m以上的,按满堂脚手架定额的20%计算。仅内墙抹灰或间壁墙按双排脚手架定额20%计算。
2008-06-21 19:02:04
-
内墙脚手架,在3.6米以内不用计算,超过3.6米,按墙长双面计算,你在定额中可用内墙抹灰踢脚的长度计算.
2008-06-22 23:14:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看