学生 2020-03-25 17:54:08 | 四川省 安装设计预算施工安装算量GQI | 1644查看 2回答
火灾报警系统,线路连接
。。。。。。请问 图中的 D线 是电源线+模块控制或反馈的通讯线。但是他们的采用的 SC的管径不一致,这种如何处理。。。。。。。。。如果说模块连接了D线中的模块控制或反馈的通讯线,,那么模块还需要连接B线报警线吗。。。。。。模块和声光报警器 之间连接的线是电源线吗 还有其他线他们会相互连接吗。。。。。。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以这么理解,从图上表述也就是应该这么理解,从端子箱返出应该是D,也就是24V+模块联动控制(ZN-BV-4*1.5)穿SC20的管,那么也就是输入输出模块,声光报警等需要接电源DC24V的设备需要接4根线也就是D,那么烟感,温感,手报,消报等只需要接总线不需要电源线的接24V的接B(ZN-BV-2*1.5)穿SC15,总结就是从回路出来只要还有一个设备需要电源如(输入输出模块,声光报警)前面都是4根线(ZN-BV-4*1.5)穿SC20,如果后面没有需要接电源的设备了那后面就都是(ZN-BV-2*1.5) 希望能帮到你,有问题可以在探讨
2020-03-26 09:23:30
-
D电源线(NH-BV-2*1.5)进模块;
B报警二总线(NH-BV-2*2.5)进模块;
通信线(NH-BV-4*1.5)出模块,进声光报警器。
2020-03-26 08:46:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看