田田 2020-03-26 13:45:17 | 山东省 土建结算审核土建计量GTJ | 353查看 1回答
关于模板超高图形算量怎么绘制的问题。
有个问题请教下。有个水池,高度在30米左右,中间没有板,只有柱和梁。柱大约四米左右就会变截面及配筋变化。我在图形算量时根据柱的变化设置的层高,但是在算量时,中间没有板,3.6米以上的都应该计算超高,但是在图形算量中超高部分是按层高来的。请问图形算量应该怎么绘制图形或者有什么设置吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
水池模板如果是按构筑物的模板计算,构筑物模板没有超高这个的计算吧
你这种只能先计算工程量到计价软件里再去调整计算
2020-03-26 15:36:03