杨欢 2020-03-27 01:46:41 | 河北省 安装预算安装算量GQI | 992查看 2回答
安装算量问题,问题较多,请见谅
1:装修改造工程,地漏封堵,套什么清单定额呢?
2:空调开关与三速开关与温控器,三者之间冲突吗?
3:见上方截图,FP-68风机按照图例,有450*450门铰式回风口1个,730*130双层百叶风口1个,那么一个风口,两个风口所示是啥意思呢??
4:风机盘管图纸标注有镀锌钢管两根,冷凝水管一根,镀锌钢管一路一个球阀,在其中一路上加一个过滤器是否合理,图纸没标图元??见下图
:
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:装修改造工程,地漏封堵,套什么清单定额呢?
答:做补充子目。
2:空调开关与三速开关与温控器,三者之间冲突吗?
答:先弄清楚是不是同样的东西。
3:见上方截图,FP-68风机按照图例,有450*450门铰式回风口1个,730*130双层百叶风口1个,那么一个风口,两个风口所示是啥意思呢??
答;每个风机盘管有回风口一个;送风口(一个或两个)
4:风机盘管图纸标注有镀锌钢管两根,冷凝水管一根,镀锌钢管一路一个球阀,在其中一路上加一个过滤器是否合理,图纸没标图元?见下图
答;过滤器只要在供水管上有一个,即可。不让供水中的杂质进入风机盘管。即;回水管不用。
2020-03-27 03:49:08
-
1:装修改造工程,地漏封堵,套什么清单定额呢?
按堵洞定额套
2:空调开关与三速开关与温控器,三者之间冲突吗?
三个都是空调开关,但是功能上有所区别
3:见上方截图,FP-68风机按照图例,有450*450门铰式回风口1个,730*130双层百叶风口1个,那么一个风口,两个风口所示是啥意思呢??
看图纸,按合理是接的风管上有几个风口的意思
4:风机盘管图纸标注有镀锌钢管两根,冷凝水管一根,镀锌钢管一路一个球阀,在其中一路上加一个过滤器是否合理,图纸没标图元??见下图
会有大样图,通常进水需要过滤器,进出水需要金属软管和闸阀
2020-03-27 10:10:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看