学生 2020-03-27 10:12:19 | 四川省 安装设计预算施工安装算量GQI | 1423查看 2回答
消防电源状态监控器 是单独挂在墙上,还是放在消防控制配电箱里面啊?
1,消防电源状态监控器 是单独挂在墙上,还是放在消防控制配电箱里面啊?
2,消防控制配电箱,里面都是什么东西。图纸当中并没有说明
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防控制室内
2020-03-27 11:13:40
-
一般放在被控制(监控)消防配电箱柜内(或消防控制箱内)。
由消防控制室内的消防监控主机接受监控信号。
2020-03-27 10:49:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看