花开有声 2020-03-27 10:29:12 | 山东省 安装结算 | 1163查看 1回答
老消防报警系统规范,消火栓启泵按钮有直启线,联动信号线还要接入消火栓启泵按钮吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
老规范,消火栓按钮要接入信号线+消防栓按钮直启线。消防栓按钮直启线需要接入消防泵房的。
2020-03-27 17:29:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看