18765860721 2020-03-27 13:30:37 | 山东省 安装安装算量GQI | 628查看 2回答
选择起点时,需要选择的配电箱无编号,只显示一个黄点?
图一是东单元-1F前室照明,需要选择起点-2层的B2ATL2 选择时:
很正常,B2ATL1 \\ B2ATL2都能显示选择
这是东单元-1F前室照明,需要选择-2F 的B2ATL1为起点,选择时:
却没有显示B2ATL1,这是怎么回事?应该如何处理?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
让桥架与配电箱想连接,注意要桥架的中心在配电箱的范围内。你再去试试,有问题欢迎留言~
2020-03-27 13:36:34
-
不能显示不是大问题,只要记住你要选择的起点的位子在那,就可以了,软件是死的,人是活人
2020-03-27 14:22:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看