liuqiaoling 2008-06-24 09:06:26 | 山东省 其他专业 | 1267查看 5回答
我做的工程是独立基础,但是下面有一层400mm厚的
我做的工程是独立基础,但是下面有一层400mm厚的无梁筏板,筏板底标高是-4.8,在混凝土墙下先有一道暗梁,暗梁比墙体宽,暗梁的底标高是-4.8,暗梁高是500mm,在画基础墙体时我把墙体的底标高为-4.3,我把暗梁当作基础连梁画的,墙体的底标高是:-4.8+0.5=-4.3,起点标高和终点标高都是1800,地下室室内地坪标高是-2.5,我地下室的墙体底标高为-2.5,起点标高和终点标高都是2500,但是在汇总时,提示高度不对! 那我应该怎么办问题补充:都说了是暗梁,默认高也提示是错误的
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
暗梁、基础的标高设置是正确的。就是地下室的墙标高定义错误,修改地下室墙标高。
2008-06-25 07:35:10
-
给的高度都是对的,不知层高是如何定义的?
2008-06-30 23:29:57
-
暗梁、基础的标高设置是正确的。地下室的墙标高定义错误,修改地下室墙标高。
2008-06-26 08:28:52
-
墙应该是生根在基础上的,而不是暗梁上,墙底标高错了,你按默认高度计算就可以
2008-06-24 09:09:12
-
暗梁定义的准确,墙的高度、底标高都按默认的定义。 默认的软件智能辨认容易。
2008-06-30 13:31:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看