小熊熊 2020-03-27 17:15:32 | 山东省 结算钢筋算量GGJ2013 | 543查看 3回答
剪力墙结构
请教 在剪力墙结构工程中 有柱子的地方要用剪力墙画通 请问画通剪力墙的原因是什么?只是为了后期装修封闭吗?对工程量和钢筋有没有影响?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
主要是房间封闭,便于布置装饰构件,对剪力墙及暗柱钢筋和混凝土体积没有影响
2020-03-27 17:17:39
-
并不是所有的柱子都是用剪力墙覆盖 而是剪力墙上的暗柱才需要覆盖 这是因为计算规则中 暗柱的模板及砼是并入到剪力墙中 套用剪力墙子目
2020-03-27 17:18:18
-
对钢筋来讲:覆盖暗柱的,钢筋锚入相交墙15d;不覆盖暗柱的,钢筋封边10d
对混凝土来讲:不覆盖暗柱画法,剪力墙在暗柱边断开,汇总时混凝土量和模板量一定会少
对装修来讲:墙面只附着在剪力墙上,实际工程量计算看软件计算和设置方法,有的会把暗柱部分的墙面装修计算上,有的则不会计算。在一个就是在绘制装修时会提示房间不封闭。
2020-03-27 17:25:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看