-
造价人生 2020-03-27 20:39:37 | 北京市 结算 | 937查看 2回答
电井内电缆T接的工程量计算
竖向主电缆为:YJV-4*35+1*16:15m,直接敷设至顶层的电梯控制箱,水平分支电缆(YJV-5*16)至层箱,图纸上量取水平分支电缆:1.3m,请问水平分支电缆具体工程量如何计算?
是否为:(1.3+1.5(一个电缆头)+(0.5+0.6)层箱的半周长)*1.025
16mm2的T接端子5个
YJV-4*35+1*16:(15+1.5*2(两个电缆头)+(0.6+0.6)电梯箱半周长+(0.8+2.2)配电室柜子半周长)*1.025
YJV-4*35+1*16电缆头:2个
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆经过T接箱不要电缆头,因为电缆在T接箱内通过T接箱的压接端子连接的。
2020-03-27 22:35:52
-
YJV-5×16;{ 1.3+1.5×2(二个电缆头)+(0.5+0.6)层箱的半周长 } *1.025 YJV-5*16电缆头:2个
YJV-4*35+1*16:{ 15+1.5*2(两个电缆头)+(0.6+0.6)电梯箱半周长+(0.8+2.2)配电室柜子半周长 } *1.025 YJV-4*35+1*16电缆头:2个
注;不能T接,配电箱内的电缆要断开,要受断路器控制(送电或停电)。
首次提交 2020-03-28 04:43:25 最近修改2020-03-28 04:48:19 (修改过3次)
-
求《房屋修缮工程工程量计算标准》(DB11/T 638-2023)
求《房屋修缮工程工程量计算标准》(DB11/T 638-2023) 求《房屋修缮工程工程量计算标准》(DB11/T 638-2023)邮箱:530083736@qq.com
-
求—《房屋修缮工程工程量计算标准》(DB11/T 638-2023)
《房屋修缮工程工程量计算标准》(DB11/T 638-2023)求此文件pdf版本,或其他文本格式的版本都可谢谢老师们邮箱:5nvzi@sina.com
-
求《房屋修缮工程工程量计算标准》DB11/T638-2023 谢谢各位老师
求《房屋修缮工程工程量计算标准》DB11/T638-2023 谢谢各位老师 554763215@qq.com
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看