BB仔 2008-06-24 15:37:28 | 广东省 土建算量GCL2013 | 514查看 4回答
在图形算量里,汇总说"顶标高非法,不能超过当前楼层
在图形算量里,汇总说"顶标高非法,不能超过当前楼层顶标高",但是图纸的设计标高就是要比标准层标高要高,是不是要在上一楼的分层2里另外重画上超出的图形出来.
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:对,在上一层分层,修改标高处理。
2008-06-24 15:40:23
-
只要标高超过本层标高的构件都要到下一层去处理
2008-06-24 15:41:37
-
在目前版本软件的状态下你只能建立一个子楼层来解决这一问题,图形升级版本应能解决这一问题,因为标高完全放开。 如果不考虑修时可以在下一屋处理,否则上下层装修做法不同时套用做法可能会有影响。
2008-06-24 15:44:59
-
可以在下一层当中建立分层构件,也可以在子楼层中处理。 建议在下一层中建立分层构件,因为图形软件中要计算抺灰等工程量,而子楼层中的构件与主楼层没有任何的扣减关系的。 采用分层建立构件处理时,要在套构件做法时,注意用代码把多计的工程量(如模板等)扣除。
2008-06-24 15:51:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看