在剪力墙结构中在T型交接处用“自适应布置柱”画暗柱
在剪力墙结构中在T型交接处用“自适应布置柱”画暗柱时,为什么只能画出一字型暗柱而不能画出T型暗柱呢?(剪力墙是偏轴的,我是用偏移功能画的)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的自适应布置柱如果想出现T型必须是三面相交的三道墙同时满足T型自适应的要求才可以阿,如果这样处理不了的话,我建议你拿参数化的柱子才来处理,采用XY轴等智能画法来处理。
2008-06-24 16:33:54
-
偏轴不可以的,只有出现T型的连续的墙采纳“自适应布置柱”。 你说的这种情况可以采用新建参数化柱,再找准插入点画上。
2008-06-24 16:23:59
-
你把剪力墙延伸后再修剪一下剪力墙。试试看 如图:
2008-06-24 16:28:01
-
应该在你偏移后少了一个步骤,应该将剪力墙连接处全部进行延伸后,在布置T型暗柱。
2008-06-24 17:06:54