呀 2020-03-31 00:36:11 | 广东省 土建 | 4762查看 2回答
关于梁柱节点混凝土浇筑大样计算的个人见解
以下内容均为个人思考所得:
梁柱混凝土浇筑节点的计算突破点不在墙柱而在梁上;
梁柱节点需要计算的工程量为节点溢出混凝土、栏不同标号混凝土时需要的钢丝网;
计算过程会使用到三角函数
混凝土计算方法为:(梁的截面面积)*(图纸大样的墙柱边起始长度)+(梁的截面面积)*(梁的截面高)/2
钢丝网计算方法为:(梁的截面面积)*根号2
在自动套用做法时的混凝土计算方法为:((扣现浇砼墙体积+扣柱体积)/(扣现浇砼墙体积+扣柱体积)+梁的截面面积)*(图纸大样的墙柱边起始长度)+(梁的截面面积)*(梁的截面高)/2)*2
在自动套用做法时的钢丝网计算方法为:((扣现浇砼墙体积+扣柱体积)/(扣现浇砼墙体积+扣柱体积)+(梁的截面面积)*根号2)*2
自动梁柱节点判断公式:(扣现浇砼墙体积+扣柱体积)/(扣现浇砼墙体积+扣柱体积)
自动套用做法公式的最后一个2的意思是工程量翻倍,因为梁的一般有两个梁柱节点,当梁不止一跨(主次梁交接不影响)或少于一跨工程量会不正确,少于一跨时工程量会多算一倍。建议手动套做法已便调整倍数。
2020-03-31 00:44:18 补充
我是全网第一个解决此问题的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不需要用收口网,因为在浇筑柱混凝土时已经考虑了外护及角度,是强度柱先浇筑,即使不是高强度也是柱也是先浇筑。除非是梁先浇筑,但这是不可能人为造成不方便施工。
首次提交 2020-03-31 05:46:47 最近修改2020-03-31 05:47:19 (修改过1次)
-
画蛇添足啦,那点量价的增加,清单、定额的计算规则不支持
建议你先重新修编清单规范和地区定额
2020-03-31 07:04:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看