huihai704 2008-06-25 10:22:55 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 479查看 7回答
在框架剪力墙结构中,在钢筋抽样中建立的剪力墙(其中
在框架剪力墙结构中,在钢筋抽样中建立的剪力墙(其中有暗柱和转角柱),导入图形中(把暗柱和转角柱也导入),然后套定额(剪力墙和有暗柱和转角柱分别套定额),与只导入剪力墙套定额一样吗?其中暗柱和转角柱都在剪力墙内?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以导入,但都套简力墙子目
2008-06-30 16:36:11
-
暗柱和转角柱的工程量都在剪力墙内.钢筋导算量时不须要将暗柱各同剪力墙同厚的转角柱导入的,你导入了,软件会按柱构件进行计算,工程量会多了.
2008-06-26 13:32:01
-
我是陕西的,暗柱\\转角柱只是结构端部钢筋加强措施,与剪力墙砼量没有太大的关系.陕西定额均在剪力墙中计算
2008-06-25 10:30:53
-
按上述描述导入暗柱和转角柱与只导入剪力墙套定额计算不一样.在图形中暗柱和转角柱变为框架柱,套用柱子定额子目.剪力墙工程量要扣减柱子的工程量.而导入剪力墙全部按墙定额子目计算.
2008-06-25 10:34:06
-
暗柱和转角柱只是剪力墙的加强部分,只套剪力墙子目就可以了,不用分别导入和分别套子目了。
2008-06-25 10:35:39
-
剪力墙的暗柱和转角柱如果要套定额,只能套剪力墙的定额,因为他们是墙的加强部位,是墙的的部分, 最好是导入图形时不要导暗柱和转角柱。
2008-06-25 10:36:18
-
剪力墙的暗柱和转角柱是为了墙体的稳固而设立的,套定额是只套用剪力墙即可,不用在套其他的。
2008-06-25 11:06:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看