清清 2020-03-31 10:58:57 | 河南省 安装 | 2966查看 2回答
消火栓和喷淋沟槽连接时,什么时候用机械三通/四通,什么时候用沟槽三通/四通
请问消火栓和喷淋沟槽连接时,什么时候用机械三通/四通,什么时候用沟槽三通/四通,他们之间可以相差几个号,例如DN100*DN100*DN50*DN25和DN150*DN80*DN50*DN25,都应该分别用什么管件,可以详细说一下吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、DN100*DN100*DN50*DN25; 可以用机械四通(按规范要求,DN100的管上 ,可以钻50的孔,所以可以)
DN100*DN100*DN65*DN25; 不可以用机械四通(按规范要求,DN100的管上 ,不可以钻65的孔,所以不可以),只能用DN100*DN100*DN65*DN65的沟槽四通+65*25的变径
二、DN150*DN80*DN50*DN25; 可以用(DN150*DN150*DN50*DN25)机械四通+150*80的沟槽变径.
首次提交 2020-03-31 11:16:27 最近修改2020-03-31 17:03:15 (修改过1次)
-
小于100的用机械管件
大于100的管用沟槽连接
2020-03-31 11:02:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看