de****@163.com 2008-06-26 10:33:41 | 广东省 其他专业 | 678查看 11回答
钢筋算量中基础层标高如何理解?各承台标高不相同,如
钢筋算量中基础层标高如何理解?各承台标高不相同,如何处理?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、基础最深处至0.00的高度为基础层高。 2、各承台标高不相同,按图输入即可。
2008-06-26 10:40:43
-
基础层高:从首层地面结构标高(一般是-0.05)到最深的基础构件底标高(不含垫层高) 承台标高不同,你在布置的时候,按标高最多的那一种来布置,然后依然在图中选择不同标高的承台来单独修改
2008-06-26 11:12:07
-
按图纸把各承台标高一一输入修改即可,软件会自动计算(主要你标高输入正确)
2008-06-26 11:23:16
-
照着图纸计算一般都不会出错,各层台庄的标高不同,这和梁基础和柱基础的标高不一致的情况差不多,即是算各自的标高即可。一般基础标高都不包括垫层,另有说明的除外。
2008-06-30 23:20:48
-
不含垫层就是基础的底标高,承台不相同时,各输各的标高
2008-06-26 15:32:45
-
我来回答你的第一个问题:钢筋抽样软件中,如果没有地下室,则基础层的层高是从基础的最底部即基础垫层的上表面,算至首层地面的标高(一般为正负0.000)。如果有地下室,则算至最下面一层地下室的地面,如果是筏板基础,则算至筏板的上顶面。基础垫层算泥土,而且垫层中没有钢筋,建议在钢筋抽样软件中算基础层高时不要计算基础垫层的高度。随后的图形算量中,在将钢筋抽样软件的图形导入图形算量软件时,再修改基础层高,此时加上基础垫层的高度。
2008-06-26 21:44:10
-
基础底标高—一层顶标高=基础层层高。基础底标高为最深承台的基础底标高
2008-06-26 10:41:23
-
没有地下室的以0.000到最深基础底标高的距离.有地下室的以地下室地面到最深基础底标高的距离.标高不同以最深基础定义层高.修改其他基础标高.
2008-06-26 10:42:57
-
钢筋算量中基础层标高理解为基础底至地下层底之间的高度,各承台标高不相同,按底标高最低的承台设置基础层高,标高不同在属性中修改
2008-06-26 10:43:24
-
按基础标高加垫层厚度.各承台标高不相同时调整起始点标高.
2008-06-26 10:45:56
-
基础层高:1无地下室时指正负0到基础最底部;有地下室时指最底层地下室地面到基础最底部. 2基础层高设为最低点,调整承台标高.
2008-06-26 10:46:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看