• 暖通图纸中,关于280/70°防火阀的判断??

    暖通图纸中,请问:送风风机用的都是70度防火阀,排烟风机都是用的280度防火阀?是这样的吗?

    下方图纸,设计说明给的图例表FDSH为280度防火阀;平面上送风机房里,没有详细标注,只有一个FDSH ;排烟机房也是只有一个FDSH.请问到底如何判断具体是哪个度数?


    方图


    图例

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 基本上是这样。

    2020-04-01 23:09:23 

  • 既然70°和280°用不同的字母表示,那还有什么疑问吗?按照字母判断规格就可以了。

    科普:

    1、FDS:普通防火阀,用于在火灾时需隔断火源的通风管道上,且反馈信号。主要用于通风空调系统的干管及穿机房等的隔墙处,当管道内的烟气温度达到70℃时,易容部件熔断,关闭阀门并反馈信号。此反馈信号一般是用来就地关闭风机,不建议接入消防控制中心。

    2、FDSH:排烟防火阀,用于排烟系统中风管穿越机房、防火墙等场所。FDSH是在FDS的基础上增加风量调节功能。


    首次提交 2020-04-02 08:31:42  最近修改2020-04-02 08:32:38 (修改过1次)