鲸鱼 2020-04-02 13:57:02 | 河北省 安装 | 2224查看 5回答
这个风机的电缆为什么有4根,不是一共就2个风机,通风图上是上下共两个怎么考虑管线
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
两台风机均为双速风机,一般高转速的是消防用,平时通风用的是低转速
一个管中两米,一个管中0.7米,两个风机的配管高的沿顶板敷设,电缆往下放,低的风机电缆沿地面敷设,波纹管到风机;
虽然图中显示每台风机只有一根红色的配管,其实表示的是电缆走向的配管,每个风机应按照配电箱系统图图中电缆及配管的规格,高低速电缆分别配管到风机
2020-04-02 14:06:57
-
这是双速电机,两路电源
2020-04-02 13:59:52
-
因为是双速风机需要二路电源
另二路去防火阀门,和消防控制中心
2020-04-02 14:03:14
-
以为2个风机都是双速风机,所有需要2路线控制
2020-04-02 14:05:12
-
这个风机的电缆为什么有4根,不是一共就2个风机,通风图上是上下共两个怎么考虑管线
答:两路强电电源,一路连接防火阀的控制线,一路到消防控制室的多线制控制线
2020-04-02 17:55:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看