• 这个风机的电缆为什么有4根,不是一共就2个风机,通风图上是上下共两个怎么考虑管线

    管线通风答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    两台风机均为双速风机,一般高转速的是消防用,平时通风用的是低转速

    一个管中两米,一个管中0.7米,两个风机的配管高的沿顶板敷设,电缆往下放,低的风机电缆沿地面敷设,波纹管到风机;

    虽然图中显示每台风机只有一根红色的配管,其实表示的是电缆走向的配管,每个风机应按照配电箱系统图图中电缆及配管的规格,高低速电缆分别配管到风机

    2020-04-02 14:06:57 

  • 这是双速电机,两路电源

    2020-04-02 13:59:52 

  • 因为是双速风机需要二路电源

    另二路去防火阀门,和消防控制中心

    2020-04-02 14:03:14 

  • 以为2个风机都是双速风机,所有需要2路线控制

    2020-04-02 14:05:12 

  • 这个风机的电缆为什么有4根,不是一共就2个风机,通风图上是上下共两个怎么考虑管线


    答:两路强电电源,一路连接防火阀的控制线,一路到消防控制室的多线制控制线

    2020-04-02 17:55:37 