洋葱 2020-04-02 16:10:58 | 河北省 安装 | 996查看 5回答
住宅楼的电气,套了送配电调试还需要套事故照明切换调试吗?
正常的住宅楼工程,套了送配电系统调试后,图纸中有像潜污泵配电箱和风机配电箱等这种双电源的配电箱,还能不能再另外套一个事故照明切换调试或者双电源互投 这类的调试吗???
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要调试的,送配电系统调试是整体调试,事故照明切换调试或者双电源互投是单个调试的,都要调试的
2020-04-02 16:14:27
-
不需要套了,送配电调试包含了,
事故照明切换指的交直流电源切换,互投就不更不用了
2020-04-02 16:15:55
-
各是各的调试,系统调试前,先要做双电源照明箱的《事故照明切换调试》和双电源动力箱的《双电源互投装置调试》;合格后,才能做送配电系统调试。
首次提交 2020-04-02 17:09:51 最近修改2020-04-02 17:10:17 (修改过1次)
-
有双两电源就要的
2020-04-02 17:50:18
-
正常的住宅楼工程,套了送配电系统调试后,图纸中有像潜污泵配电箱和风机配电箱等这种双电源的配电箱,还能不能再另外套一个事故照明切换调试或者双电源互投 这类的调试吗???
答:一般的一个楼套用一次送配电装置调试就好了
2020-04-02 18:10:14