72****@qq.com 2008-06-26 16:48:20 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1735查看 1回答
某工程抗震等级为二级,楼层框架梁的截面尺寸为300
某工程抗震等级为二级,楼层框架梁的截面尺寸为300*700,端支座的截面尺寸为1000*1000,支座负筋为4B16,砼标号为C30,二级钢筋的锚固长度为34D,保护层为25mm,则端支座负筋的锚固长度为500+5D。 请问500+5D是依据什么来的呢?这是千赢官网首页登录入口大赛的测验题,答案是500+5D。我不太明白。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是03G-101里规定的,你可以查一下图籍.这个锚固长度应该在34d和1/2b+5d之间取大值。
2008-06-26 16:49:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看