东方红 2008-06-26 17:59:13 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1239查看 10回答
关于外抹灰与外墙保温计算工程的区别o
请详细说一下外抹灰与外墙保温计算工程的区别
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
保温层按照墙体的垂直投影面积计算,软件自动扣除门窗洞口,并加上门窗侧壁。 外墙面抹灰面积不包括窗侧壁,有墙裙时自动扣减墙裙的高度。
2008-06-26 19:23:48
-
外墙抹灰不包括门窗洞口侧壁,而外保温包括
2008-06-26 20:43:22
-
外墙抹灰不包括门窗洞口侧壁,外墙保温按实铺面积计算(跟块料计算应该差不多吧)
2008-06-26 21:26:41
-
外墙保温=外墙抹灰面积+外墙的洞口侧面+其它设计有保温的部位面积(比如:飘窗等部位)。
2008-06-27 08:43:22
-
外抹灰与外墙保温计算工程的区别 外墙抹灰是外墙面积减去门窗面积不加门窗侧壁的面积。 外墙保温是指外墙保温层的实贴面积,软件中是外墙面积 减去门窗面积加上门窗侧壁面积,另外保温层还有厚度的设定问题,
2008-06-26 21:28:49
-
外抹灰是不含门窗洞口侧壁的工程量,外墙保温是实贴面积
2008-06-26 18:01:34
-
保温层:MJ:<面积>,墙体的垂直投影面积自动扣除门窗洞口,并加上门窗侧壁,不计算室内外高差部分。 WQMHMJ:<外墙面抹灰面积>,绘图输入中已经画上去的所有外墙墙面抹灰面积之和,软件自动考虑和门窗的扣减关系,自动从室外地坪开始向上计算,并减掉外墙裙的高度,其他构件均不考虑。可以根据具体需要选择不同的楼层。
2008-06-26 18:01:51
-
外抹灰面积不包括窗侧壁,保温包括窗侧壁。
2008-06-26 18:02:43
-
1、门窗侧壁工程量的扣减 抹灰中不包括,保温层中包括 2、厚度的增减 抹灰中软件没有设计厚度的问题, 保温层中有保温厚度
2008-06-26 18:24:34
-
外抹灰是: 绘图输入中已经画上去的所有外墙墙面抹灰面积之和,软件自动考虑和门窗的 扣减关系 如有外墙裙.会扣除 而保温层.则有洞口的翻边在里面
2008-06-26 18:25:37
-
GCL2008,装修----墙面,里面怎没有 墙面抹灰与保温层的计算方法 ?问题补充:GCL2008,工程设置----计算规则---装修----墙面,里面怎没有 墙面抹灰与保温层的计算方法 ?
-
单边教学楼 走廊外侧为砼拦板1.1m高,外墙抹灰布置计算后,查工程量只有拦板抹灰面积,柱子及梁的抹灰面积没有计算,怎么办
单边教学楼 走廊外侧为砼拦板1.1m高,外墙抹灰布置计算后,查工程量只有拦板抹灰面积,柱子及梁的抹灰面积没有计算,怎么办
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看