xumandong 2008-06-27 11:00:50 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 630查看 11回答
砖混结构工程基础由砼条形基础和部分独立基础组成,在
砖混结构工程基础由砼条形基础和部分独立基础组成,在计算基础层构造柱时,两处的计算结果不一样,怎样统一计算柱竖向钢筋?补充说明:基础底标高是统一的,计算结果为什么不一样?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱在独基和条基中的基础插筋节点软件默认的构造不一样,另外独基和条基的高度不一样会导致箍筋根数计算不一样;你设置一下基础插筋节点使独基和条基统一,在计算试试;计算完后用“编辑钢筋”功能查看,主要看主筋长度计算是否一样,“编辑钢筋”里可以看到长度计算公式描述的,如果长度不一样就可以分析出为设么不一样了
2008-06-27 12:10:26
-
基础的底标高虽然相同:1.但两基础的厚度不同、混凝土的强度等级不同,计算结果也就是不一样
2008-06-27 16:59:17
-
1、检查一下你的每个构造柱钢筋配置,有可能是你设置的不一样。 2、独立基础部分的构造柱钢筋可能按基础底部开始计算
2008-06-27 11:05:00
-
砼条形基础和部分独立基础的高度是否一致,高度不同计算结果不一样.
2008-06-27 11:05:42
-
你的带形基础高度与独立基础的高度是不一样的吧,还有砼强度等级是不是一样的,这都影响到钢筋计算的不同,如果两种基础的高度是一样的,砼强度等级也是一样的,底标高也是一样的,那就没理由计算出来的结果不一样了.你知道该怎样计算了吧.
2008-06-27 11:08:08
-
构造柱在转条基与在混凝土独基中的规则不一样,所以有差异。
2008-06-27 11:11:44
-
那估计是两种基础的高度不一样,按它们自己的高度算就行了
2008-06-27 11:13:08
-
砼条形基础和部分独立基础的高度是否一致,高度不同计算结果不一样.
2008-06-27 11:13:17
-
独基跟条基的高度估计不是一样,所以计算出来的结果也就是不一样
2008-06-27 11:20:33
-
砖混结构工程基础由砼条形基础和部分独立基础组成,在计算基础层构造柱时,两处的计算结果不一样,怎样统一计算柱竖向钢筋?补充说明:基础底标高是统一的,计算结果为什么不一样? 基础的底标高虽然相同,还有其他因数影响钢筋的计算:基础的厚度影响锚固长度、混凝土的强度等级的影响、箍筋数量的影响……只要操作上没有错误、属性设置上没有问题的话,就相信你的计算结果吧!
2008-06-27 13:19:31
-
不管是条基还是独基,软件会自动考虑的高度或扣减的
2008-06-30 17:48:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看