安装小白、 2020-04-05 15:16:07 | 安徽省 安装 | 658查看 5回答
火灾自动报警
如图,声光报警器 连接 一根信号线一根电源线 穿JDG16的管子 我问下 这两根线是共管的 还是一根线一根管?求解
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,你截图图纸设计的是分别穿管的,但是现场都是这两种共管敷设的
2020-04-05 15:19:06
-
这两根线是共管的,但是你圈的地方不用电源线
首次提交 2020-04-05 15:16:35 最近修改2020-04-05 15:17:43 (修改过1次)
-
不是共管的需要 各穿各的
2020-04-05 15:17:52
-
可以各穿各的管,也可以共管敷设。但截图中设计要求是各穿各的管。即;不共管敷设。
2020-04-05 16:54:46
-
如图,声光报警器 连接 一根信号线一根电源线 穿JDG16的管子 我问下 这两根线是共管的 还是一根线一根管?求
答:根据你的图纸信息,这个应该不是共管敷设的。模块都是需要一根电源线和一根信号线的。
2020-04-05 23:28:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看