智慧树 2020-04-06 09:52:17 | 河北省 土建 | 798查看 4回答
柱大样中粉色字体标注代表什么意思,对钢筋有没有影响
柱大样中粉色字体标注代表什么意思,对钢筋有没有影响,图中箍筋c10/8@100是什么意思,如何布置,谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是设计结构演算的配筋率数据,咱们按图示钢筋信息计算就行了,不用管粉红色字体的数据。
2020-04-06 09:54:47
-
这是设计验算数据用的,忘记删除了
箍筋在截面编辑总输入
2020-04-06 09:55:20
-
粉色字体对钢筋没影响,箍筋标注的意思是外箍C10@100,拉筋C8@100。
2020-04-06 09:56:06
-
是设计员用的数据。对钢筋没有影响。箍筋C10/C8-100,是加密区与非加密的配筋。或看设计说明的约定。
2020-04-06 09:57:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看