嘿 2020-04-06 10:40:38 | 山东省 安装 | 862查看 5回答
电缆终端头
请问老师,电缆终端头预留的1.5m要不要乘1.025
2020-04-06 11:06:14 补充
计算长度中两个1.5没想明白是咋来的,其余的数是配电箱半周长和电缆长度
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、1.5是怎么来的?---一根电缆两个电缆头的预留长度;2、在计算设置中电缆波折系数1.025的基数设置中根据清单或当地定额计算规则设置是否包含电缆头预留;3、下面截图是13清单的电缆计算规则;
首次提交 2020-04-06 13:16:30 最近修改2020-04-06 13:17:07 (修改过1次)
-
不需要
2020-04-06 10:41:43
-
不需要
2020-04-06 10:45:14
-
需要,是总长度,乘以1.025。
当然各地区计算规则可能有差异,以当地计算规则为准
2020-04-06 10:48:19
-
这个1.025是电缆全部工程量后才乘的,所以包含了电缆头段预留量
首次提交 2020-04-06 11:19:30 最近修改2020-04-06 11:19:54 (修改过1次)