• 关于楼梯、窗户(图形)j

    用直段楼梯,休息平台,楼梯井.根据图纸进行绘制. 在绘制的尺寸上与CAD跟图纸都是吻合的。 休息平台面积: (2600-100*2)*(1600-100*2) 软件计算这一块平台竟然会是 3.12 的结果?? 另外: 在绘制窗户的时候。 由于是在上翻梁上做墙.然后开窗户。 因此.在这里将 墙的起始高度调成 4.5m 墙高就自然变为1500 然后定义窗户 1400*1400 离地高为 1500 按F9进行汇总. 墙的面积是扣除了 窗户的。 然后 三维里。.墙上的窗户竟然没洞口。仍然是堵墙. 若将其设置为 默认.墙(3000)高. 窗户就会是个洞了。 何解?? 请教一下。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这问题看来比较麻烦 最好还是叫当地服务人员上门 看看吧

    2008-06-27 22:33:35 

  • 休息平台3.12应该是体积。可能扣除其他构件后的体积。 三维显示只是用于检查用的,只要定义和画的正确。可以不考虑三维显示。

    2008-06-27 23:24:42 

  • 三维显示不是很准确,比如说楼梯平台等构件都是无法显示的,但你所说的墙应该可以显示,你在绘图截面随便画道线再删除,再保存图,再三维显示,如果还不行,就打电话让服务人员上门服务吧

    2008-06-28 00:09:32 