• 砌体加筋的问题

    1、砌体加筋分两种,一种是墙体的通长筋,一种是墙体与柱子连接时候的连接筋。这样解释对吗?

    2、我在软件中测试了一下,一是布置了两段墙体,L形相交,出来的钢筋量是15.048kg。在这个基础上,在L形的转角处增加了一框架柱,再计算墙体钢筋量,变为15.453kg。这两个钢筋量出来的差值是哪来的?是转角处的砌体加筋吗?

    3、筋量合一软件中,有个构件叫砌体加筋,主要计算的是什么?有必要设置吗?和砌体墙中的通长筋在穿过转角柱时,有扣减吗?

    请各位老师具体讲解一下,对这部分有点晕。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、砌体加筋分两种,一种是墙体的通长筋,一种是墙体与柱子连接时候的连接筋。这样解释对吗?

    可以这样理解,但要明确连接筋是非通长布置时才有的。

    2、我在软件中测试了一下,一是布置了两段墙体,L形相交,出来的钢筋量是15.048kg。在这个基础上,在L形的转角处增加了一框架柱,再计算墙体钢筋量,变为15.453kg。这两个钢筋量出来的差值是哪来的?是转角处的砌体加筋吗?

    如果你布置的是墙体通长加筋就不能布连接筋了,那多的应该是在柱上锚固的量。

    不应该再布连接加筋了。

    3、筋量合一软件中,有个构件叫砌体加筋,主要计算的是什么?有必要设置吗?和砌体墙中的通长筋在穿过转角柱时,有扣减吗?

    计算的就是你上面说的。

    按图纸砌体加筋说明设置。

    有相应处理的,看下详细计算。


    2020-04-08 11:44:21 

  • 砌体加筋 :是砖砌体与构造柱或混凝土框架结构相交处设置的拉结筋,加强墙和混凝土的整体性,提高抗震效果,又叫砌体拉结筋;

    砌体通长筋:是沿砌体墙长度内通长布置的砌体加筋。

    ---------

    一般布置了砌体通长钢筋就不用再在构造柱位置布置砌体加筋了,如果工程实际要求,按照工程要求设置即可,砌体加筋和砌体通长筋都会计算,不会自动扣减。


    首次提交 2020-04-08 11:43:30  最近修改2020-04-08 11:46:26 (修改过1次)