王小小 2020-04-08 20:37:45 | 广东省 土建预算土建计量GTJ | 554查看 1回答
已经按图纸的的标高和坡度来布置了,为什么两块板没有并在一起呢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:这是标高错误,检查标高。
2020-04-08 20:39:32
-
温度筋是要一块板一块板的布置,还是可以跟板底筋一样多板布置?我已经把板负筋,底筋布置好了,有的板是几块合并在一起了,如果是要一块一块板布置的话。我把合并在一起的板分割开来对钢筋会有影响吗?
-
老师您好。如图,我同一位置大小相同的两块板上布置天棚,复制到二层,结果两块板的雨棚都放在一起了,汇总的时候显示错误。那我复制上去不是也要一层一层的修改吗补充问题:有什么具体的解决方法吗
-
如图,我同一位置大小相同的两块板上布置天棚,复制到二层,结果两块板的雨棚都放在一起了,汇总的时候显示错误。怎么会这样我用2013版本的试了一次,结果也不会这样啊
-
桩承台的顶面标高是29.25m,而图纸只标注了板的厚度而没有标注板的标高。请问桩承台与底板的位置关系是怎样的?他们两者是否连在一起的?