• 梁纵筋伸入支座不能满足0.4LaE2

    梁纵筋伸入支座不能满足0.4LaE时,弯折部分软件是按15d计算的,我在规范里找不到这个依据,在实际施工中甲方和监理、质检站对这个问题争议十分强烈,请教一下在那个规范能找到这个依据
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    此图能解决你的问题吗:

    2008-06-29 07:31:25 

  • 回答“梁纵筋伸入支座不能满足0.4LaE时,弯折部分软件是按15d计算的,我在规范里找不到这个依据,在实际施工中甲方和监理、质检站对这个问题争议十分强烈,请教一下在那个规范能找到这个依据” 根据平法图集03G101-1的规定,梁的纵筋伸入支座必须大于等于0.4LaE,当不能满足时,应该找图纸设计部门修改设计,修改钢筋的直径或者支座的尺寸,直到满足梁纵筋伸入支座0.4LaE的要求。 图集中大于等于0.4LaE时,梁纵筋伸入支座对边柱纵筋的内边弯锚15d是指当梁的支座长度不能满足LaE的直锚的锚固长度,大于等于0.4LaE时,梁的纵筋都要伸入到支座对边柱纵筋的内边弯锚15d,长度根据图纸设计支座的长度及柱纵筋的直径来计算梁纵筋伸入支座的长度。 如下图,03G101-1的图集。

    2008-06-29 08:18:41 

  • 混凝土结构设计规范GB50010-2002-10.4.1规定:框架梁上部纵向钢筋伸入中间层端节点的锚固长度,---当柱截面尺寸不足时,梁上部纵向钢筋应伸至对边并向下弯折,其包含弯弧段在内的水平投影长度不应小于0.4LA,包含弯弧段在内的竖直投影长度应取为15D。这个“水平投影长度不应小于0.4LA”只是针对设计人员对支座截面尺寸的一个约束。当“梁纵筋伸入支座不能满足0.4LaE时,弯折部分按15d计算”,是不符合规范要求的。梁纵筋伸入支座不能满足0.4LaE时,至少伸入支座总锚固长度不少于LA。软件只是一个工具,它不是规范,不能作为依据。

    2008-06-29 09:26:45 

  • 我觉得应该是在03G101-1里面啊

    2008-06-29 07:29:15 

  • 梁纵筋伸入支座不能满足0.4LaE时,弯折部分应按03G329-1图籍第8~11页计算。

    2008-06-29 07:35:41 

  • 答:请到学习课堂里下载陈青来教授的平法答疑: ●梁问题(2):关于03G101图集第54页“梁端部节点”的问题,是否“只要满足拐直角弯15d和直锚长度不小于0.4laE的要求,则钢筋锚入支座的总长度不足laE也不要紧。” ■答梁问题(2):laE是直锚长度标准。当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理发生本质的变化,所以,不应以laE作为衡量弯锚总长度的标准,否则属于概念错误。应当注意保证水平段≥0.4laE非常必要,如果不能满足,应将较大直径的钢筋以“等强或等面积”代换为直径较小的钢筋予以满足,而不应采用加长直钩长度使总锚长达laE的错误方法。

    2008-06-29 07:50:51 