17545125564 2020-04-10 01:35:42 | 北京市 土建安装水利 | 987查看 1回答
采暖设计一根立管是否可以设置一条分路?那水力计算如何计算呢?
感谢前辈,我的建筑只在一层有个电梯机房,
1.可以直接把散热器连接旁边楼梯间的立管吗?
2.这样的话水力计算怎么确定环路呢?
3.连接的楼梯间立管是最远环路,这样的机械双管同程系统情况下这根管是否为最不利环路呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
截图中的热水不能形成流动。(供回水接在一根管上,水不会流动)
首次提交 2020-04-10 05:44:48 最近修改2020-04-10 06:51:10 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看